kursergeyДата: Среда, 13.03.2019, 13:28 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Статус: Offline
У меня в квартире 3 стояка по 2 крана на каждом. Как подключить краны. Можно ли посадить 3 крана на 1 выход? или ставить 3 блока управления? или может как-то подключить к выходу безпроводное реле а на кранах приемник и питание внешнее?
 
adminДата: Среда, 13.03.2019, 13:47 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 954
Статус: Offline
Цитата kursergey ()
У меня в квартире 3 стояка по 2 крана на каждом. Как подключить краны. Можно ли посадить 3 крана на 1 выход? или ставить 3 блока управления? или может как-то подключить к выходу безпроводное реле а на кранах приемник и питание внешнее?

Здравствуйте, Сергей!
Все зависит от того, какие электрокраны вы будете подключать. 
Если это шаровый электрокран (типа Аквасторожа, Гидролока, Нептуна), вроде вот этого: https://www.aliexpress.com/item....09.html
То можно подключить к одному прибору хоть 6 штук (по 3 на каждый канал прибора)
Если это манипуляторы (типа роботизированной руки): https://www.aliexpress.com/item....04.html
То один прибор потянет максимум 3 крана. Манипуляторы имеют намного более мощные двигатели в сравнении с традиционными шаровыми кранами. То есть на ваши 3 стояка (6 кранов  типа манипулятор) понадобятся 2 прибора, или один прибор, тогда шаровые краны, а не манипуляторы.
 
kursergeyДата: Среда, 13.03.2019, 14:51 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Статус: Offline
У вашего прибора 3 канала. Возможно ли каждый стояк из 2 кранов закрывать шаровыми кранами по срабатыванию датчиков именно в этой зоне?
 
adminДата: Среда, 13.03.2019, 15:07 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
Сообщений: 954
Статус: Offline
Цитата kursergey ()
У вашего прибора 3 канала. Возможно ли каждый стояк из 2 кранов закрывать шаровыми кранами по срабатыванию датчиков именно в этой зоне?

Прибор при срабатывании любого из датчиков, которые ему "знакомы" по умолчанию выключает  (закрывает) все краны. То есть разделить квартиру для одного приборы на зоны, чтобы он один кран закрывал, а другой оставался открытым нельзя. Намного проще купить 2 прибора и каждый настроить на "свои" датчики. Мы вам хорошую скидку сделаем при заказе двух устройств.
 
kursergeyДата: Среда, 13.03.2019, 15:58 | Сообщение # 5
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Статус: Offline
Спасибо.
Для начала я возьму один и поставлю у родителей. Там все равно надо переделывать подвод. У них только холодная вода. Какой лучше кран поставить, шаровый + привод или сразу кран с приводом?
Датчики  эти подойдут.?


Сообщение отредактировал kursergey - Среда, 13.03.2019, 16:36
 
adminДата: Среда, 13.03.2019, 16:57 | Сообщение # 6
Группа: Администраторы
Сообщений: 954
Статус: Offline
Цитата kursergey ()
Спасибо.Для начала я возьму один и поставлю у родителей. Там все равно надо переделывать подвод. У них только холодная вода. Какой лучше кран поставить, шаровый + привод или сразу кран с приводом?
Датчики  эти подойдут.?


Конечно подойдут эти датчики!
Кран можно ставить любой, обычный с длинной ручкой, а сверху манипулятор (730 рублей):
https://ru.aliexpress.com/item/DSHA-G1-2in/32899697912.html
Этот манипулятор закрывается за 5 секунд
Или шаровый кран с мотором за 1200-1300 руб, типа вот этого:
https://ru.aliexpress.com/item....09.html
Этот шаровый кран закрывается за 3 секунды
Обе модели прекрасно работают, имеют металлические шестерни внутри и тестировались нами на 10 тысяч открытий-закрытий. Все прекрасно выдерживают этот тест без каких либо изменений в дальнейшем. Производитель заявляет о гарантии на 100 тыс открытий-закрытий.
 
adminДата: Среда, 13.03.2019, 21:56 | Сообщение # 7
Группа: Администраторы
Сообщений: 954
Статус: Offline
kursergey, еще вопрос главный - есть ли в месте установки куда воткнуть адаптер питания? Если некуда адаптер воткнуть (нет розетки), то могу посоветовать прибор СТОП-БЕДА КЛАССИКА. Он умеет работать от трех пальчиковых батареек, которых ему хватит на 3-5 лет. Вот как выглядит этот прибор

Коробка спичек тут для сравнения лежит.
Прибор работает только с проводными датчиками и не требует никаких розеток. Через 3-5 лет, когда батареек останется 40% прибор сообщит об этом владельцу, а если не поменять батарейки, то просто закроет краны.
Прикрепления: 6243836.jpg (161.7 Kb)
 
kursergeyДата: Четверг, 14.03.2019, 10:17 | Сообщение # 8
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Статус: Offline
Электричество есть откуда взять. Беспроводные устройства меня больше привлекают. Скажите, может я не нашёл или этого нет. Хотелось бы на форуме раздел со ссылками на устройства, например на проверенные датчики дыма, газа, протечки, реле, розетки, краны, клапан для газа. Было бы удобно. Ещё я не понял как купить?

Сообщение отредактировал kursergey - Четверг, 14.03.2019, 10:26
 
adminДата: Четверг, 14.03.2019, 10:41 | Сообщение # 9
Группа: Администраторы
Сообщений: 954
Статус: Offline
Цитата kursergey ()
Электричество есть откуда взять. Беспроводные устройства меня больше привлекают. Скажите, может я не нашёл или этого нет. Хотелось бы на форуме раздел со ссылками на устройства, например на проверенные датчики дыма, газа, протечки, реле, розетки, краны, клапан для газа. Было бы удобно. Ещё я не понял как купить?

Раздела с полезными ссылками действительно пока не сделали, но обязательно его создадим. Спасибо, что подсказали, это действительно будет полезно всем, поскольку мы очень много оборудования протестировали и можем многое рекомендовать к покупке руководствуясь личным опытом.  На данный момент ссылки на датчики протечки и на краны есть вот в этой статье. Для заказа прибора напишите на адрес sales@stopbeda.ru что именно вы хотите приобрести, вам пришлют реквизиты для оплаты и спросят адрес доставки. Беспроводные системы и датчики намного перспективнее проводных: их не надо прятать, их можно положить хоть под каждой точкой потенциальной протечки, они надежны, как дверные звонки, их дальность отличная, не нужно тянуть никаких проводов и ничего сверлить.
 
kursergeyДата: Четверг, 14.03.2019, 11:11 | Сообщение # 10
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Статус: Offline
Детектор газа--- Обнаружение концентрации сжиженного газа/природного газа/угольного газа на кухне.
Детектор дыма--- Обнаружение концентрации дыма и смога
Датчики воды --5 шт.  беспроводные
Клапан --автоматический клапан на газ.


Сообщение отредактировал kursergey - Четверг, 14.03.2019, 11:25
 
adminДата: Четверг, 14.03.2019, 11:48 | Сообщение # 11
Группа: Администраторы
Сообщений: 954
Статус: Offline
Цитата kursergey ()
Детектор газа--- Обнаружение концентрации сжиженного газа/природного газа/угольного газа на кухне.Детектор дыма--- Обнаружение концентрации дыма и смога
Датчики воды --5 шт.  беспроводные
Клапан --автоматический клапан на газ.Все


Все пойдет! Все датчики и клапан правильные. Наш прибор понимает "языки" этих устройств. Количество датчиков, которое прибор может запомнить: 20
Также можете купить любой пульт дистанционного управления 433МГц, типа вот этого, чтобы дистанционно можно было открывать и закрывать краны, то есть уходите надолго из дома, пультом "выключаете" водо и газоснабжение в квартире. Но, если установите один прибор, подключив к нему клапан или кран газа, а также кран воды, то срабатывание любого датчика приведет одновременно к отключению и газа и воды. То есть если требуется раздельное управление как водой, так и газом, понадобится 2 прибора, каждый из которых будет помнить "свои" датчики и соответственно управлять своими кранами.
Как вот в этом видео, здесь используется управление водой, газом и еще интеграция в умный дом (сигнализацией woofi за 850 руб)
 
kursergeyДата: Четверг, 14.03.2019, 14:44 | Сообщение # 12
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Статус: Offline
Еще вопрос, краны поворачиваются раз в две недели. Это происходит если не было срабатывания или всегда? можно ли отключить эту функцию вообще или на отдельном канале? можно ли чтоб проворот происходил в запланированное время?
Просто одна ситуация, греется чайник и вдруг пришло время проворота, газ закрывается, а потом опять открывается когда пламя потухло.
Вторая ситуация, у меня колонка греет воду и при закрытии воды произойдёт ее перегрев.

P.s. Письмо написал. Сколько ждать ответа?
 
adminДата: Четверг, 14.03.2019, 15:24 | Сообщение # 13
Группа: Администраторы
Сообщений: 954
Статус: Offline
Цитата kursergey ()
Еще вопрос, краны поворачиваются раз в две недели. Это происходит если не было срабатывания или всегда? можно ли отключить эту функцию вообще или на отдельном канале? можно ли чтоб проворот происходил в запланированное время?

Сергей, профилактику можно отключить в любое время. Прибор умеет как отключать, так и включать функционал профилактики кранов. Для клапана газа профилактика не проводится, он электромагнитный. При наличии водонагревательной колонки профилактику лучше отключить (хотя прибор точно отсчитывает 14 дней). В инструкции написано, как отключить и как включить. При этом хотя бы раз в месяц следует вручную открывать и закрывать краны (кнопкой прибора или пультом дистанционного управления), чтобы водозапорные краны были в исправном состоянии и чтобы при наличии жесткой воды они не "прикипали".
 
89624784386Дата: Пятница, 15.03.2019, 19:43 | Сообщение # 14
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Offline
Здравствуйте, у автоматического крана шестерни из пластика. Металлические шестерни у крана манипулятора. Источник-алиэкспресс.
Прикрепления: 7984499.png (670.1 Kb)
 
michфудДата: Среда, 19.02.2020, 17:01 | Сообщение # 15
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Статус: Offline
Цитата admin ()
Если это манипуляторы (типа роботизированной руки): https://www.aliexpress.com/item....04.htmlТо один прибор потянет максимум 3 крана

Цитата
Шаровые краны (синенькие или от аквасторожа или Нептуна) имеют малый ток потребления в сравнении с манипуляторами, даже 6 штук к РАДИО-ПЛЮС можно подключить (по 3 на канал), он их прекрасно закроет.
Подскажите пожалуйста - как три манипулятора можно подключить к 2м выходам устройства?
Три крана на один выход - это понятно... всего 6. Но 3 манипулятора к устройству? Почему не 2 на канал?
И еще - при параллельном подключении 2х кранов, как прибор определяет закрытие обоих? Или застревание одного?
 
adminДата: Среда, 19.02.2020, 18:08 | Сообщение # 16
Группа: Администраторы
Сообщений: 954
Статус: Offline
Цитата michфуд ()
Подскажите пожалуйста - как три манипулятора можно подключить к 2м выходам устройства?Три крана на один выход - это понятно... всего 6. Но 3 манипулятора к устройству? Почему не 2 на канал?
2 манипулятора на 1 вход, 1 на другой, итого 3. В поставку всех приборов входят разъемы с клеммником, которые позволяют прикрутить 2 манипулятора на 1 вход. Можно и 4 манипулятора прикрутить (2 на один вход, 2 на другой), прибор не поломается и при протечке воды прибор справится с закрытием (он умеет увеличивать время закрытия и перебрасывать энергию с канала на канал). Но, 2 раза в месяц проводится профилактика (закрыть-открыть, чтобы не прикипали). При этом, не просто крутятся краны, но еще и фиксируется время, за которое краны закрылись и открылись. Если прибор не вложится в норматив, т.е. если очень тугие краны, то он об этом сообщит владельцу. А 4 крана для него, это как 2 тугих. Профилактику можно и отключить, только не забывать самостоятельно хотя бы раз в месяц их крутить кнопкой или пультом.
Цитата michфуд ()
И еще - при параллельном подключении 2х кранов, как прибор определяет закрытие обоих? Или застревание одного?
Логика такая: краны будут считаться закрытыми, если оба крана (которые на одном входе) перешли в положение "закрыто". Краны будут считаться в промежуточном положении (и не закрыт и не открыт) если хотя бы один из кранов недозакрылся.
 
michфудДата: Среда, 19.02.2020, 18:16 | Сообщение # 17
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Статус: Offline
Мне бы попроще, как для совсем несведущего. Какая нагрузка по току допустима на 1 канал?
Какое время прохождения тока под нагрузкой прибор считает нормальным?

Добавлено (19.02.2020, 18:20)
---------------------------------------------
Если 4 манипулятора закрылись за нормативное время, прибор не может считать их тугими. А они должны закрываться при нормальном питании.

Добавлено (19.02.2020, 18:23)
---------------------------------------------
Если на один выходной каскад можно посадить два манипулятора, почему нельзя на второй?

Добавлено (19.02.2020, 18:27)
---------------------------------------------
Обратная связь по питанию это ваша фишка? Или всё-таки концевики и контроль по току? Или наложение на постоянную составляющую которая на самом деле не совсем постоянная своей цифровой логики?

Добавлено (19.02.2020, 18:30)
---------------------------------------------
Про "энергию" тут вроде уже писали ребята, или не здесь, но звучит немного смешно для тех кто помнит закон Ома.
Может не стоит такие термины применять?
Это я как совет.

Добавлено (19.02.2020, 18:33)
---------------------------------------------
Я если что фильтр воды дома поставил, и очень очкую пролить нижние 13 этажей )

 
adminДата: Среда, 19.02.2020, 23:01 | Сообщение # 18
Группа: Администраторы
Сообщений: 954
Статус: Offline
Цитата michфуд ()
Мне бы попроще, как для совсем несведущего. Какая нагрузка по току допустима на 1 канал?Какое время прохождения тока под нагрузкой прибор считает нормальным?
На каждый канал около 1А. Проблема не в токе на канал, а в общей мощности адаптера питания. Когда 3 манипулятора, то прибор укладывается в норматив, когда 4, да еще на тугих кранах, то мощные моторы манипуляторов просаживают напряжение питания. Прибору это не страшно, но при закрытии краны не уложатся в норматив, прибор это поймет и сообщит "похрюкиванием"
Цитата michфуд ()
Если 4 манипулятора закрылись за нормативное время, прибор не может считать их тугими. А они должны закрываться при нормальном питании.
Вот 4 шаровых электрокрана - легко, а манипуляторы достаточно энергоемкая вещь, на 4 манипулятора может не хватить выходной мощности адаптера питания, там 2.1А, т.е. 4 манипулятора при закрытии могут не вложиться в норматив.
Цитата michфуд ()
Обратная связь по питанию это ваша фишка? Или всё-таки концевики и контроль по току? Или наложение на постоянную составляющую которая на самом деле не совсем постоянная своей цифровой логики?
Это совсем не понятно. В технические детали усугубляться не представляется возможным
Цитата michфуд ()
Про "энергию" тут вроде уже писали ребята, или не здесь, но звучит немного смешно для тех кто помнит закон Ома.Может не стоит такие термины применять?
Это я как совет.
Тоже не совсем понятно. Энергия это W=I*U*t Если прибор умеет распознавать состояние кранов и соответственно, увеличивать время на закрытие, если краны не закрылись, то следовательно, он увеличивает энергию, поскольку W есть функция, в том числе и t. Кроме того, прибор может снять энергию с правого крана и перебросить на левый, это увеличит суммарный ток на канал, а следовательно, увеличит энергию. Ничего смешного здесь нет. Вот видео, которое иллюстрирует процесс
 
michфудДата: Четверг, 20.02.2020, 08:30 | Сообщение # 19
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Статус: Offline
Немного погуглил про эти китайские манипуляторы - вот интересная ссылка https://u.to/1SiHFw
Там  про то что конденсаторы на 100мкф надо менять на 22, иначе после срабатывания микрика мотор продолжает вращение и ломает корпус.
По потреблению тока - от 250мА до 500мА. 500 - при заклинивании отверткой.
Если считать 4 манипулятора по 400мА - получается 0,8А на канал, т.ч. если блок питания "честно" выдает 2А - его должно хватить.
 
adminДата: Четверг, 20.02.2020, 09:27 | Сообщение # 20
Группа: Администраторы
Сообщений: 954
Статус: Offline
Цитата michфуд ()
Там  про то что конденсаторы на 100мкф надо менять на 22, иначе после срабатывания микрика мотор продолжает вращение и ломает корпус.
Не занимайтесь дезинформацией. У нас в продаже нормальные манипуляторы, с нашей гарантией, в которых нет ни конденсаторов, ни транзисторов ни пластика в шестеренках:



Проводим тестирование каждой партии манипуляторов с обязательной отработкой не менее 3000 циклов открыть-закрыть.
Как видно из фоток, в схеме только 2 диода Шоттки.
Вот фрагмент видео, на котором проводится тестирование, при этом корпус специально ставится с перекосом, чтобы понять насколько прочен пластик. За 3000 циклов ни один из манипуляторов не выходит из строя, а на шестеренках отсутствуют следы износа.
Прикрепления: 2399086.jpg (343.1 Kb) · 9712697.jpg (281.6 Kb) · 9228228.jpg (349.4 Kb)
 
smart-home82Дата: Пятница, 17.04.2020, 12:17 | Сообщение # 21
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Offline
Цитата admin ()
Вот 4 шаровых электрокрана - легко, а манипуляторы достаточно энергоемкая вещь, на 4 манипулятора может не хватить выходной мощности адаптера питания, там 2.1А, т.е. 4 манипулятора при закрытии могут не вложиться в норматив.
Добрый день! 
Т.е. если подобрать адаптер мощнее, то можно подключить и 4 манипулятора?
 
adminДата: Пятница, 17.04.2020, 12:46 | Сообщение # 22
Группа: Администраторы
Сообщений: 954
Статус: Offline
Цитата smart-home82 ()
Добрый день! Т.е. если подобрать адаптер мощнее, то можно подключить и 4 манипулятора?
По логике да. Но, 4 сразу не тестировали. Тест вели 2 манипулятора + 2 синеньких шаровых крана - так работает, вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=xnK3NFEtfeg
 