Цитата mixa-sp (

)
С вытянутым кольцом крутятся нормально. Сегодня еще раз попробую. Но закрывают дольше чем 8 сек. оба. Однозначно дольше. Может им напряжения не хватать? До самого дальнего (непрблемного крана) метров 5 кабеля 2*0,75
Если отключить проблемный кран от прибора, тогда оставшийся кран будет быстро крутиться? Проверьте с вытянутым кольцом вращение обоих кранов. Оба должны крутиться без заедания. Напряжения может не хватать, только если допущен перекос при установке одного из кранов, тогда при вращении двигатель манипулятора клинится и напряжение "проседает". При реальной протечке прибор определяет, кто клинит и проводит переброс энергии с крана на кран, добиваясь закрытия. При плановом закрытии кнопкой он это не делает, чтобы покупатель обратил внимание на установку. Провод у вас более чем достаточный, 0.75, в нем проблем быть не может, даже 0.5 нормально.
Если кран и манипулятор с вытянутым кольцом крутится нормально, не заедая, то сообщите, пришлем новый манипулятор по гарантии.
Если снять крышки с манипуляторов, то да, размеры станут меньше, там всего 4 винтика открутить.