Алгоритм работы
|
|
Sani01 | Дата: Вторник, 18.10.2022, 08:32 | Сообщение # 1 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Добрый день. Краны открыты. 1- с пульта закрываю, одно нажатие 45 градусов, второе закрыто. 2- с кнопки одно нажатие 45 градусов, второе не реагирует(красное мигание переходит на зеленое). Еще одно нажатие открывает. Что я делаю не так? И еще вопрос , после полного закрытия и открытия прибор мигает красным. Он не перешел в режим защиты? Нажатие кнопки на приборе переходит.
Как должно быть, что я делаю не так. На брелке 4 кнопки . Все можно запрограммировать или только 2-е , отрыл-закрыл?
|
|
| |
admin | Дата: Вторник, 18.10.2022, 10:06 | Сообщение # 2 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
| Здравствуйте! Алгоритм работы следующий: На пульте 2 кнопки, одна закрыть, вторая открыть. При нажатии на кнопку открыть срабатывает алгоритм открытия в следующем порядке: на оба крана выставляется напряжение открытия длительностью 10 секунд. Далее, напряжение снимается и контроллер проверяет краны, полностью ли они открылись. Если да, то возобновляется мигание дежурным зеленым светодиодом, если нет, то контроллер дозакрывает краны по очереди, вначале левый, потом правый. Если не удалось закрыть и на этот раз, тогда светодиод будет мигать красным цветом, а прибор периодически выдавать звук "сверчка", свидетельствующий о неполадке в кранах. При закрытии алгоритм аналогичный. При протечке воды алгоритм иной: сразу после протечки воды режим паники, краны крутятся на закрытие, реакция на кнопку и пульт отключена. Через 15 секунд паника закончилась, контроллер проверяет, а закрылись ли краны. Если нет, то анализ какой именно кран не закрылся, левый, правый или оба, далее по ситуации переброс энергии на незакрытй кран, его дозакрытие, если не получилось, то противозастревающий маневр и.т.д. В норме краны закрываются с первого раза, поскольку сила, развиваемая манипулятором на кончике рычажного крана составляет около 9 кг. Если это не так, то надо проверить краны. Для этого используйте режим ручного вращения крана, на манипуляторе есть кольцо, его надо потянуть вниз и покрутить кран рукой - открыть и закрыть несколько раз. Если кран застревает, вы это почувтсвуете. Также определите, какой кран из двух застревает. Если не получится - дайте знать. Пишите сюбда или в наш техотдел tech@stopbeda.ru. Также можно приложить видео, как крутятся краны при нажатии на кнопку.
|
|
| |
Sani01 | Дата: Вторник, 18.10.2022, 11:18 | Сообщение # 3 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Собрано на столе. Краны не подключены. 1-При сработке протечки , закрываются 1м30с и режим тревоги 2-одно нажатие , сброс тревоги (на блоке). Второе нажатие , открывают на 45 градусов и сверчек. При нажатии кнопки сброс сверчка . Еще нажатие закрывают. Как открыть с блока ? С брелка , одно нажатие 45 гр., второе полное открытие. Режим сверчка на охрану не встали.
Что то с кранами? Еще не монтировал , решил на стенде попробовать
Сообщение отредактировал Sani01 - Вторник, 18.10.2022, 11:19 |
|
| |
admin | Дата: Вторник, 18.10.2022, 11:35 | Сообщение # 4 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
| Цитата Sani01 ( ) Что то с кранами? Еще не монтировал , решил на стенде попробовать В данной ситуации возможна неисправность одного из манипуляторов, контроллера или его блока питания. С кранами частота гарантийных случаев около 2%, с контроллерами раз в 10 меньше. В любом случае, вышлем новый контроллер или манипулятор в день обращения. Выполните простой тест, он покажет, что вышло из строя. Оставьте подключенным один манипулятор. Откройте и закройте кран. Весело ли он открывется-закрывается? Если да, то выполните тот же тест со вторым краном. Отпишитесь сюда или на почту tech@stopbeda.ru или WhatsApp +79510875450
|
|
| |
Sani01 | Дата: Вторник, 18.10.2022, 11:53 | Сообщение # 5 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Комплектность ваша. Другой БП попробовал, без изменений. С одним краном также. Видео отправил. Останавливается при 45гр. думает и закрывает.
Сообщение отредактировал Sani01 - Вторник, 18.10.2022, 11:56 |
|
| |
admin | Дата: Вторник, 18.10.2022, 18:15 | Сообщение # 6 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
| Цитата Sani01 ( ) Комплектность ваша. Другой БП попробовал, без изменений. С одним краном также. Видео отправил. Останавливается при 45гр. думает и закрывает. Все понятно, это гарантийный случай. Вышел из строя модуль повышения напряжения. Выслали новый контроллер по гарантии. Вероятность такой поломки около 2 случаев на каждые 1000 продаж (0,2%) С разрешения владельца выкладываем видео поломки Здесь видно, что при тестовой протечке манипуляторы очень медленно крутятся, поскольку вместо 12 вольт на них поступает всего 5. В результате краны не вкладываются в норматив, контроллер это понимает и увеличивает время закрытия, потом, не получив должный результат, закрывает их по очереди, понимает, что они все равно не закрылись и доталкивает их. В конце концов краны закрылись, но контроллер сообщает, что это не нормально, периодически выдавая звук "хрю-хрю". В реальной эксплуатации каждые 2 недели контроллер профилактически открывает-закрывает краны, при возникновении неполадки, как с контроллером, так и с кранами владелец будет об этом извещен. То есть если что либо поломается, то ближайшая профилактика это выявит. Ну, а мы со своей стороны оперативно меняем вышедшее устройство на новое, с доставкой за наш счет.
|
|
| |
Sani01 | Дата: Суббота, 29.10.2022, 16:39 | Сообщение # 7 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Замена получена, все работает. Гарантия рулит. В приложении eWeLink можно узнать в каком положении кран - закрыт или открыт ?
|
|
| |
admin | Дата: Воскресенье, 30.10.2022, 12:58 | Сообщение # 8 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
| Цитата Sani01 ( ) В приложении eWeLink можно узнать в каком положении кран - закрыт или открыт ? Да, контроллер поддерживает сигналы "уже открыто" и "уже закрыто", вот видео https://www.youtube.com/watch?v=PInWuoO1Kb4&t=556s Оно должно автоматически запуститься с 9 минуты, там как рассказывается про тонкие настройки
|
|
| |
Sani01 | Дата: Среда, 02.11.2022, 21:13 | Сообщение # 9 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Подскажите , как правильно 2-е стоп беды настроить в eWeLink . Одно настроил отк закр протечка оповещение работает. выключаю стоп беду, пробую аналогично настроить 2-й блок , не реагирует на кнопки закр откры
Сообщение отредактировал Sani01 - Среда, 02.11.2022, 21:14 |
|
| |