Дата: Понедельник, 28.03.2022, 17:43 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
Сообщений: 898
Статус: Offline
ЦитатаMalysh ()
Какой ток потребления электроприводов?
Зависит от тугости кранов, при нормальных кранах ток 100-300 мА, при застрявшем - до 0.8А. Также рассмотрите вместо витой пары кабель КСПВ 4Х0.5 (4 проводника) или 2Х0.5 (2 проводника). Это тонкий, красивый провод. За счет прямоты проводников общая длина меньше. Такой кабель мы тестировали 30 метров, все работает. Вот видео экспериментов:
Правильно ли я понимаю, что можно прокинуть витую пару и запитать по ней 4 манипулятора или крана + ещё одну и подключить к ней датчики?
Есть идея вместо того чтобы тащить 220В в сантехшкаф и искать где разместить розетку и блок управления (место ограниченно), поставить блок в слаботочный щиток, а в сантехшкаф только распаечную коробку для коммутации, куда подвести две витые пары.
Правильно ли я понимаю, что можно прокинуть витую пару и запитать по ней 4 манипулятора или крана + ещё одну и подключить к ней датчики?
Да, можно так сделать. Чуть лучше будет использовать кабель КСПВ 8Х0.5, например такой: https://clck.ru/enxN4 Кабель КСПВ имеет такие же параметры , как и UTP, но жилы внутри не закручены, в результате при равной длине КСПВ короче, а следовательно, меньше потерь. И кроме того, КСПВ 8Х0.5 тоньше (за счет прямых жил) и красивее.
У меня уже есть витая пара, а другой покупать нужно. К тому же, у меня расстояния не большие - около 12 метров до одного стояка и около 13 до второго. Так что на этом и остановлюсь
У меня уже есть витая пара, а другой покупать нужно. К тому же, у меня расстояния не большие - около 12 метров до одного стояка и около 13 до второго.
Если кабель UTP уже есть, то на нем и остановитесь. С КСПВ мы 30 метров тестировали, проблем не было. Скорее всего витая пара будет не намного хуже. Тем более можете вначале эксперимент провести, прежде чем в стены закладывать. При заливке кабеля в стяжке пола рекомендуем использовать гофру.