[ Регистрация · Вход · Лента · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Про шаровые краны с алиэкспресса
olegДата: Воскресенье, 16.12.2018, 11:47 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Статус: Offline
Здравствуйте! Хочу сам купить и поставить себе краны на трубы холодного и горячего водоснабжения. Скажите, совместим ли с вашим прибором вот этот кран: https://ru.aliexpress.com/item/DN15-DN20-DN25-CR01/32919626004.html
Но, там нужно параметры выбирать. Какие из них правильные?

Прикрепления: 4792925.jpg (158.5 Kb)


Сообщение отредактировал oleg - Воскресенье, 16.12.2018, 11:52
 
adminДата: Воскресенье, 16.12.2018, 12:09 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
oleg, здравствуйте!
Эти краны подойдут! Вам нужно выбрать диаметр трубы. DN15 это полдюймовая труба (обычно в квартирах такие стоят), DN20 это "три-четверти дюйма" и DN25 - дюймовая труба. Дальше выбираете напряжение питания мотора 12 Вольт (DC12V) и способ соединения проводов CR01 (двухпроводной способ соединения с управлением полярностью). И все, эти краны прекрасно подойдут. В наших экспериментах они по 2000  открытий-закрытий совершали без всякого вреда для себя.
С уважением,
admin
 
VortexДата: Среда, 03.04.2019, 22:49 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Offline
Подскажите, что лучше покупать у китайцев - полноценный кран, который закрывается быстрее, но с с пластмассовым редуктором, как на верхней картинке или более медлительный, но вроде как надежный  манипулятор с металлическими шестернями?
Что говорит ваш опыт, что посоветуете?


Сообщение отредактировал Vortex - Среда, 03.04.2019, 22:51
 
adminДата: Четверг, 04.04.2019, 09:41 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
Цитата Vortex ()
Подскажите, что лучше покупать у китайцев - полноценный кран, который закрывается быстрее, но с с пластмассовым редуктором, как на верхней картинке или более медлительный, но вроде как надежный  манипулятор с металлическими шестернями?Что говорит ваш опыт, что посоветуете?


Vortex, здравствуйте! Мы тестировали все краны, которые упоминаются на нашем сайте. В тестах принимали участие по 5-6 кранов, они подключались к прибору, который программировался на открыть-закрыть, тест проходил на 2000 открытий-закрытий. Потом изучали, что произошло с кранами. Ни один кран не вышел из строя. ТО есть 3 тысячи циклов они отрабатывают на отлично без изменений своих свойств. Могут и больше, но больше не тестировали ввиду отсутствия времени и необходимости. Завод-изготовитель указывает работоспособность на 100 тысяч циклов.
В манипуляторах используются металлические шестерни ввиду намного больших нагрузок. Там и шестерни "мощные" и мотор тоже сильный. С потребительских свойств манипулятор удобнее, поскольку не требуется сантехник для установки и не нужно вешать на трубу придаток в виде шарового крана. По надежности что шаровые краны (синенькие), что манипуляторы - одинаковы, мы в тестах их вместе крутили: вот пример видео В этом видео манипулятор специально был смонтирован "с перекосом", чтобы посмотреть, что произойдет при попытке крана немного "проехать" крайнюю точку закрытия.
Лично мне нравятся шаровые краны (синенькие) только из за того, что у них ток закрытия-открытия меньше и к одному прибору можно их хоть 6 штук подключить. А манипуляторов с кранами только 3 гарантированно или 2 манипулятора, 2 шаровых крана как на этом видео
 
VortexДата: Четверг, 04.04.2019, 09:52 | Сообщение # 5
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Offline
admin, спасибо.
А по начинке: видел вроде, что у синеньких есть плата управления на радиоэлементах,  в манипуляторе только концевики, вроде. Если в синеньких присутствует электроника, то возрастает риск отказов.
Проясните, пожалуйста этот вопрос.

А манипулятор хорош еще в том, что можно повесить на любой кран из магазина, который внезапно может потребоваться купить, если выйдет из строя. Синенький меняется целиком с приводом. Или нужно в запасе иметь  такой же, что экономически не оправдано.
 
adminДата: Четверг, 04.04.2019, 10:00 | Сообщение # 6
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
Vortex, небольшая электроника есть и в манипуляторах, там стоят 2 диода, которые при достижении краном крайней точки и отключении мотора концевиком позволяют включить мотор в обратном направлении. Какая электроника в шаровых кранах я не знаю, по идее ее там быть не должно, кроме диодов. Синие краны мы разбирали, но фоток к сожалению не сохранилось.
Да, дополнительное преимущество еще есть у манипуляторов, они гораздо дешевле, почти в 2 раза, их цена около 700 рублей.
И еще, все системы защит от протечек умеют закрывать-открывать краны.  Но, наличие шарового крана не снимает необходимости "крутить" водозапорную арматуру хотя бы раз в месяц. Иначе прикипит, через год ее уже проблемно закрыть. А кто ее будет крутить, если поставить шаровый кран?  А так, ставится манипулятор который автоматически раз в 2 недели закрывает-открывает водозапорный кран. Наш прибор еще и смотрит на время, как долго кран закрывался-открывался. Если обнаружит, что кран крутится слишком туго, то сообщит об этом владельцу.
 
VortexДата: Четверг, 04.04.2019, 10:05 | Сообщение # 7
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Offline
Благодарю.
 
musy74Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 16:26 | Сообщение # 8
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Offline
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ши использовать этот кран с приводом с аллиэкспреса. И как его правильно подключить там 3 кабеля. Спасибо
Прикрепления: 5659130.png (302.3 Kb)
 
adminДата: Воскресенье, 03.11.2019, 16:52 | Сообщение # 9
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
Цитата musy74 ()
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ши использовать этот кран с приводом с аллиэкспреса. И как его правильно подключить там 3 кабеля. Спасибо
По напряжению 12 вольт норма, там точно 3 провода? Вроде только желтый и синий на картинке? Какая схема подключения указана в карточке товара? CR01 или CR02?
Если все же 3 провода, то понадобится сделать переходник с двух проводов на три провода: https://stopbeda.ru/forum/9-13-71-16-1555265657
 
musy74Дата: Понедельник, 04.11.2019, 10:04 | Сообщение # 10
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Offline
Спасибо! Подскажите пожалуйста, подойдет ли тип подключения CN01- 3 провода? Мне нравится кран с синим блоком управления , но для установки крана в сборе мне мешает канал. труба. Возможно ли при установке снять блок управления? В инете нет не видео по установке, нет  информации. Из за этой проблемы вынужден искать варианты со съемным блоком управления краном, допуск по высоте имею 10см.- манипулятор не установить! Спасибо!
Прикрепления: 7293622.jpg (1.3 Kb)
 
adminДата: Понедельник, 04.11.2019, 15:38 | Сообщение # 11
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
Цитата musy74 ()
Возможно ли при установке снять блок управления?
    С синих кранов снимать не пробовали. Не понятно, зачем снимать? Если у вас пластиковая труба и мало места, то можно использовать электро-кран без ручного управления, у него самые маленькие размеры. К нему прикручиваете 2 американки (переход на пластик), дальше впаиваете в свою пластиковую трубу в любом месте. Или у вас не пластик, а металлические трубы? Кран, который у вас на фотке, может они двухпроводные есть? Если нет, то понадобится сделать переходник с двух проводов на три провода: https://stopbeda.ru/forum/9-13-71-16-1555265657
 
musy74Дата: Понедельник, 04.11.2019, 17:09 | Сообщение # 12
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Offline
Места мало, метал , боюсь две американки не войдут. хочу поставить после вводного крана до фильтра,дальше счетчик.Кран нашел такой . Посмотрите пожалуйста, что скажите?   https://ru.aliexpress.com/item....1603_52
 
adminДата: Понедельник, 04.11.2019, 20:29 | Сообщение # 13
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
Цитата musy74 ()
Места мало, метал , боюсь две американки не войдут. хочу поставить после вводного крана до фильтра,дальше счетчик.Кран нашел такой . Посмотрите пожалуйста, что скажите?   https://ru.aliexpress.com/item....1603_52
С такими не работали. Интересный электрокран, но по описанию это нормально-закрытое устройство, то есть чтобы держать его открытым, нужно подать на него энергию постоянно, а для закрытия просто отключить его. Я спросил у продавца, есть ли краны с обычным подключением, посмотрим, что он ответит.
 
bars255Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 08:25 | Сообщение # 14
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Статус: Offline
Доброго времени суток! У меня несколько вопросов по кранам. Шаровые краны CWX-25S, какая у них надёжность не в плане привода, а самой запорной арматуры? Не хуже ли она, скажем, того же itap или valtec? Может есть информация о надёжности этих изделий, не появляются ли течи в области привода?

И ещё такой момент, вот например прибор стоп-беда радио плюс, требуется закрывать 4 крана. Два из которых DN15 и другие два DN32. Будет ли работать такая схема, если пара кранов DN15 и DN32 подключена параллельно на один порт? У меня какие опасения, диаметры кранов разные, соответственно DN15 нужно крутить меньше, чем DN32. Будет ли корректно всё закрываться и открываться?

Добавлено (01.12.2019, 11:43)
---------------------------------------------
В догонку ещё вопрос. Скажем если стояки разнесены по квартире на какое-то расстояние, какая максимальная длина провода и при каком сечении может быть от прибора до привода?

 
adminДата: Воскресенье, 01.12.2019, 11:48 | Сообщение # 15
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
Цитата bars255 ()
Шаровые краны CWX-25S, какая у них надёжность не в плане привода, а самой запорной арматуры?
Здравствуйте, bars255! Шаровые краны CWX-25S мы тестировали следующим образом: закупали 8 единиц данных кранов, подключали к прибору со специальной прошивкой, запрограммированный на команды закрыть - открыть. В лабораторных условиях гоняли тест на 3000 циклов "закрыть-открыть". После чего смотрели на изменения в конструкции. Далее, тест повторяли в условиях впайки крана в водопровод с давлением 3 Бар, проводили тестирование на 3000 циклов закрыть-открыть. Ни один кран не вышел из строя. Течи в области привода не возникало.
Цитата bars255 ()
И ещё такой момент, вот например прибор стоп-беда радио плюс, требуется закрывать 4 крана.
Можно не только подключать разные диаметров электрокранов, но и вообще, разные устройства, например электрокран параллельно с манипулятором. Никаких проблем при этом не возникнет, даже определение положения кранов будет работать. Прибор будет считать, что краны закрыты, если закрыты оба крана одновременно. Прибор будет считать, что краны не закрылись, если не закрылся хотя бы один из параллельно подключенных кранов. Вот видео, в котором проводится тестирование, там 4 крана и все разные
По поводу удлинения проводов: можно использовать любой провод, диаметром хотя бы 0.5 квадрат, длинной до 20 метров. Под это требования попадает даже сетевая витая пара, которой компьютерные сети протягивают и тонкий белый провод КСПВ 2Х0.5 или 4Х0.5. Многие пользователи так до второго стояка проводят провод, прибор располагают  у одного стояка, а ко второму тянут провод КСПВ 4Х0.5, там 4 жилы, 2 на холодный кран, 2 на горячий.
 
musy74Дата: Пятница, 03.01.2020, 10:05 | Сообщение # 16
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Offline
Здравствуйте. Пришёл кран с АлиЭкспресс. В действительности верхняя , синяя часть оказалась намного меньше чем на фотографии. Может кому-то помогут мои фотографии. Так как часто место для установки крана не хватает. Верхняя синяя часть очень просто снимается. Сняв верхнюю часть вы легко установите кран в свою систему не используя американок, а это повышает надёжность соединений и сокращает драгоценные сантиметры!!! Удачи.










Прикрепления: 9241258.jpg (146.1 Kb) · 2557505.jpg (152.9 Kb) · 0165995.jpg (153.8 Kb) · 0431811.jpg (163.8 Kb) · 7859001.jpg (158.6 Kb) · 1276465.jpg (188.5 Kb)
 
adminДата: Пятница, 03.01.2020, 10:50 | Сообщение # 17
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
Цитата musy74 ()
Сняв верхнюю часть вы легко установите кран в свою систему не используя американок, а это повышает надёжность соединений и сокращает драгоценные сантиметры!!!
Огромное Вам спасибо за полезные фотографии. Мы до этого сами не додумались. Сами электрокраны разбирали, а до основания не доходили, соответственно всем раньше советовали ставить на американки. Теперь будем знать варианты быстрой и простой установки!
С уважением,
админ и команда разработчиков проекта СТОП-БЕДА
 
bars255Дата: Суббота, 25.01.2020, 09:05 | Сообщение # 18
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Статус: Offline
Пока не могу понять как разобрать такой кран. Чтобы снять верхнюю крышку мешает ручной привод, тянуть сильно боязно.. может сломаться. Кто-нибудь разбирал?

Обратил внимание, что у клапана не очень точная юстировка положения... немного перекручивает на 1-2мм, как поправить проблему?
 
KAtapinДата: Пятница, 31.01.2020, 15:10 | Сообщение # 19
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Статус: Offline
Цитата bars255 ()
Пока не могу понять как разобрать такой кран. Чтобы снять верхнюю крышку мешает ручной привод
Колёсико ручного привода заклеено бумажкой, под ней винт. Винт нужно выкрутить, тогда колесико снимется.
 
adminДата: Пятница, 31.01.2020, 15:26 | Сообщение # 20
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
Цитата bars255 ()
Обратил внимание, что у клапана не очень точная юстировка положения... немного перекручивает на 1-2мм, как поправить проблему?
Крутите его кнопкой на приборе. При кручении вручную, колесиком, можно и перекрутить. При работе с прибором в норме точно закрывает и открывает.
 
bars255Дата: Суббота, 01.02.2020, 11:51 | Сообщение # 21
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Статус: Offline
Цитата admin ()
При кручении вручную, колесиком, можно и перекрутить. При работе с прибором в норме точно закрывает и открывает.
Да нет, я как раз пробовал подключением 12v его закрывать, слышно как срабатывает отключение, но перекручивает слегка на 1,5мм.
 
adminДата: Четверг, 06.02.2020, 12:32 | Сообщение # 22
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
Цитата bars255 ()
Да нет, я как раз пробовал подключением 12v его закрывать, слышно как срабатывает отключение, но перекручивает слегка на 1,5мм.
Посмотрите на это видео в полноэкранном режиме, на нем сняты 2 крана, один с ручным открытием, как у вас, второй без ручного открытия. Видно, что кран без ручного открытия меньше по размерам и с более точной юстировкой за счет отсутствия дополнительного ручного привода. Если у вас краны срабатывают также, как на этом видео, то это норма. Краны с ручным открытием мы изначально увидели у проекта "Аквабаст", причем Аквабаст  их продает по 3500 за штуку. Они дают на эти краны гарантию 5 лет, выступ створки на 1-1.5 мм для этих кранов норма.

Так как наш прибор регулярно проводит профилактику кранов, то никаких отложений на этой створке быть не может, а следовательно, выпирание створки на 1 мм ничем не грозит
Прикрепления: 1235726.jpg (68.8 Kb)
 
Oleksandr2020Дата: Понедельник, 08.06.2020, 11:07 | Сообщение # 23
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Offline
Мне также пришел один кран с таким искажением на 1-1,5 мм. Причем второй абсолютно нормальный. Ничего не искажает. Все же немного боязно оставлять кран с таким недостатком. Меня интересует: ктото нашел решение проблемы?
Если все же решения нет, то как думаете: на какой стояк воды лучше поставить такой кран? На горячую или холодную? Может на горячей воде меньше будет отложений?

Добавлено (08.06.2020, 12:24)
---------------------------------------------
Сам спросил сам ответил)
Вооружившись отверткой потратил около получаса времени и добился уменьшения искажения примерно пожалуй где-то до 0,2 мм. На глаз почти незаметно.
Снимаете крышку и крутите белую круглую пластмаску так, чтобы кнопка микрика оказалась в центре впадины. Вот и все. Так просто.
Только одна беда: пока выкручивал/закручивал болты, то повредилась резьба и теперь крышка плотно не закрывается. Пожалуй синей изолентой буду стягивать )



Сообщение отредактировал Oleksandr2020 - Понедельник, 08.06.2020, 12:29
 
adminДата: Понедельник, 08.06.2020, 17:53 | Сообщение # 24
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
Цитата Oleksandr2020 ()
Снимаете крышку и крутите белую круглую пластмаску так, чтобы кнопка микрика оказалась в центре впадины. Вот и все. Так просто.
Шикарное решение вы нашли! На счет резьбы - там такие шурупчики вворачиваются, можно найти шуруп большего диаметра и завернуть его. Или  2-й вариант - там где сорвана резьба просверлить дырку на сквозь и вместо шурупа поставить болтик с длинной резьбой и гаечку. Вообще на тему выступания края шара на 1 мм не стоило заморачиваться. При условии проведения профилактики раз в 2 недели никаких отложений на шаре не будет - система все очистит. Отложения больше всего возникают на горячей трубе, особенно если температура под 60 градусов. Но раз в 2 недели поворот крана при профилактики счищает все без вопросов. Компания Аквабаст ставит эти краны с бешеной наценкой по 3500 руб и не заморачивается
 
VadimStДата: Четверг, 11.06.2020, 11:13 | Сообщение # 25
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Offline
У манипуляторов стоят механические концевики, которые останавливают мотор в крайних положениях. Что произойдёт если один из концевиков выйдет из строя?
 
adminДата: Четверг, 11.06.2020, 11:48 | Сообщение # 26
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
Цитата VadimSt ()
Что произойдёт если один из концевиков выйдет из строя?

Произойдет замена манипулятора по гарантии biggrin А гарантия на манипуляторы у нас 5 лет. Концевики у них из строя не выходят, ни один тест на 5000 циклов закрытия-открытия не выявил поломки концевика. Но, если предположить гипотетически, то при закрытии крана редуктор упрется в мертвую точку, а его мотор остановится. Никаких проблем при этом не возникнет - ни с мотором, ни с прибором. Прибор определит неполадку манипулятора и каждые 30 секунд будет выдавать негоромкий звук "хрю-хрю". Владелец услышит и поймет, что надо обратить внимание. Можно нажать на кнопку, тогда звук снимется и прибор успокоится до следующего движения кранов. Каждые 2 недели прибор делает профилактику, так что неполадка с манипулятором не останется незамеченной. Так же как и застрявший вдруг при профилактике кран - прибор такие вещи определяет и сообщает владельцу. Эта функция очень полезна при установке, сразу будет видно, если манипулятор поставлен с перекосом. При движении крана рука при перекосе не доходит до мертвой точки и прибор сообщает об этом владельцу"
 
ksimanДата: Пятница, 19.06.2020, 11:42 | Сообщение # 27
Группа: Проверенные
Сообщений: 117
Статус: Offline
Что будет с прибором, если произойдёт короткое замыкание на линии подключения манипуляторов?
 
adminДата: Пятница, 19.06.2020, 12:26 | Сообщение # 28
Группа: Администраторы
Сообщений: 973
Статус: Offline
Цитата ksiman ()
Что будет с прибором, если произойдёт короткое замыкание на линии подключения манипуляторов?
Уточните, вам просто коротнуть  или закоротить линии манипуляторов и вызвать срабатывание датчиков?
Если просто коротнуть, то вообще ничего не будет. Напряжение появляется только при протечке.
А вот если закоротить и вызвать срабатывание датчика? В режиме паники (протечка) прибор, даже видя короткое замыкание, начнет закрывать краны, выставив
напряжение закрытия. Замыкание, конечно, не шутка, все выходное
напряжение превратится в ток, но ничего не коротнет (бабаха не будет) и не сгорит. Краны
не сдвинутся,  выходной каскад скорее всего (>90%) уцелеет без
последствий. Прибор сообщит о проблеме кранов.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: