Защита от протечек воды кран FAR с сервоприводом
mts2010Дата: Вторник, 23.03.2021, 16:40 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Статус: Offline
Добрый день! 
1. Хочу установить шаровый кран FAR с сервоприводом на 24В + контроллер Нептун СКПВ 12В-DIN + датчики Нептун СВ
    Проблема в том что сервопривод на 24В а контролер на 12В каким образом можно запитать чтобы все работало 
2. На сколько безопасно если вместо кранов с серваком на 24В поставить на 220В
 
adminДата: Вторник, 23.03.2021, 17:52 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 970
Статус: Offline
Цитата mts2010 ()
Хочу установить шаровый кран FAR
Вы про вот этот кран?

Если он на 24 вольта, то от 12 вольт он скорее всего крутиться не будет
Цитата mts2010 ()
На сколько безопасно если вместо кранов с серваком на 24В поставить на 220В
Жизнь дороже. Вода и 220 вольт очень плохие друзья. По требованиям безопасности напряжение свыше 36 вольт является опасным в мокрой среде.
Если интересует подключение подобных кранов, то в теории можем изготовить прибор, который будет иметь на выходе требуемые 24 вольта. Если интересует, пишите tech@stopbeda.ru
Прикрепления: 1339359.jpg (76.9 Kb)
 
mts2010Дата: Среда, 24.03.2021, 09:54 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Статус: Offline
Да именно эти краны модель немного другая где время срабатывания 8 сек 300717 - 220В
300817 - 24В

Добавлено (24.03.2021, 09:59)
---------------------------------------------

Цитата admin ()
tech@stopbeda.ru
Более простых способов нет? Через реле которое стационарно устанавливается на ДИН рейку

Добавлено (24.03.2021, 10:45)
---------------------------------------------
А если поставить Нептун СКПВ на 220В-DIN и на выходе к крану понизить до 24В. Так не проще.
Например вот таким трансформатором TS40/12-24С 40VA  от АВВ

 
adminДата: Среда, 24.03.2021, 11:45 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
Сообщений: 970
Статус: Offline
Цитата mts2010 ()
А если поставить Нептун СКПВ на 220В-DIN и на выходе к крану понизить до 24В. Так не проще.Например вот таким трансформатором TS40/12-24С 40VA от АВВ
Там 3-х проводное подключения приводов? Цвета зеленый, красный, черный? Если понизить опасное напряжение Нептуна 220 вольт до требуемого 24 вольта при помощи трансформатора, то это будет безопасно. Только 2 трансформатора понадобится, 1 на открытие + 1 на закрытие. И нужно внимательно изучить инструкцию к приводу, поскольку если 24 вольт DC, то напряжение трансформатора надо будет выпрямить и сгладить, а если 24 вольт AC, то можно напрямую к трансформатору подключить. Но, это в теории, на практике надо пробовать и экспериментировать. Или покупать готовые комплекты, с гарантией производителя.
 